Tilan räjähdysherkän kaasun pitoisuudesta

Avatar
JarppiOne
Reactions:
Viestit: 287
Liittynyt: 09 Heinä 2025, 23:47

Tilan räjähdysherkän kaasun pitoisuudesta

Viesti Kirjoittaja JarppiOne »

En oikein tiennyt kuuluuko tämä tänne vai Tekniikan alle. Joka tapauksessa:

Pitäisi laskea ilmastoidun tilan räjähdysherkän aineen pitoisuuden maksimi sekä poistumisaika kun pitoisuus on taas nolla. Tiedetään:

- tilan tilavuus V
- tilan lämpötila T
- aineen koostumus (tolueeni 60 - 80 %, asetoni 20 - 40 %)
- aika joka vaarallista ainetta päästetään ilmaan t
- ajassa t päästetty vaarallisen aineen määrä m
- poistoimurin tilavuusvirta q (tulopuhallinta ei ole ja tuloputken halkaisija tiedetään, poistoimuri on päällä koko ajan)

Ja kysytään:

- aineen pitoisuus ilmassa ajan t kuluttua Ct
- aika jonka kuluttua pitoisuus päästön lopettamisen jälkeen on jälleen nolla t0 (tästä riippuu rippuu tilan ATEX-luokka)

Ilmeisesti kannattaa laskea räjähdysherkemmän kaasun (tolueeni/asetoni) mukaan?

Olen löytänyt jotain materiaalia netistä mutta en tiedä onko niihin luottamista. En ole juuri virtaustekniikan kanssa touhuillut tekun jälkeen niin että ala on lähes uusi minulle. Ja tälle projektille olisi eduksi jos en hölmöilisi konin paljoa... :D
Memento mori
Avatar
apetteri
Reactions:
Viestit: 1462
Liittynyt: 02 Joulu 2022, 13:26

Re: Tilan räjähdysherkän kaasun pitoisuudesta

Viesti Kirjoittaja apetteri »

IMO. gemini on aika hyvä laskemaan tuollaisia.
Avatar
apetteri
Reactions:
Viestit: 1462
Liittynyt: 02 Joulu 2022, 13:26

Re: Tilan räjähdysherkän kaasun pitoisuudesta

Viesti Kirjoittaja apetteri »

Tokihan jos tuollainen "tila" on osa isompaa huoneistoa, ei ole mitään takeita että tässä huoneiston osassa ilma vaihtuu lineaarisesti poistoimurin virtauden mukaan, tai edes siltä osin kuin kyseisessä tilassa PITÄISI ilma vaihtua, tai vaihtuuko ollenkaan kun kanavien virtaus vaihtelee sen moskan perusteella mitä sinne kertyy, ja miten IV mies on sit lopulta niitä räppänöitä säädellyt. Joskus kun olin apupoikana kieputtelemassa ja homma venyi, kävi vastuumies kääntämässä IV pumpun täysille, ja todettiin tyytyväisenä että minimit ylittyy, merkit paperille ja hyvä siitä tuli!
Avatar
JarppiOne
Reactions:
Viestit: 287
Liittynyt: 09 Heinä 2025, 23:47

Re: Tilan räjähdysherkän kaasun pitoisuudesta

Viesti Kirjoittaja JarppiOne »

No niin. Alkaa olla lapasessa. Pitäs vielä löytää tolueenin kriittinen taustapitoisuus jostain. Vaikka yksikössä g/m^3.
Memento mori
Avatar
JarppiOne
Reactions:
Viestit: 287
Liittynyt: 09 Heinä 2025, 23:47

Re: Tilan räjähdysherkän kaasun pitoisuudesta

Viesti Kirjoittaja JarppiOne »

JarppiOne kirjoitti: 28 Syys 2025, 19:00 No niin. Alkaa olla lapasessa. Pitäs vielä löytää tolueenin kriittinen taustapitoisuus jostain. Vaikka yksikössä g/m^3.
Löytyi. Homma on taputeltu :)
Memento mori
JeeSe
Reactions:
Viestit: 2443
Liittynyt: 20 Joulu 2022, 13:37

Re: Tilan räjähdysherkän kaasun pitoisuudesta

Viesti Kirjoittaja JeeSe »

JarppiOne kirjoitti: 28 Syys 2025, 20:52
JarppiOne kirjoitti: 28 Syys 2025, 19:00 No niin. Alkaa olla lapasessa. Pitäs vielä löytää tolueenin kriittinen taustapitoisuus jostain. Vaikka yksikössä g/m^3.
Löytyi. Homma on taputeltu :)
Räjähti?
Poista suositus Vastaa Viestiin