Selvittelin tuossa Olkiluodon eri yksikköjen pyörimisnopeuksia. Olkiluoto 1 ja 2 pyörivät tuon mainitsemasi 3000 rpm, 3:n generaattori taas on nelinapainen eli pyörii 1500 rpm nopeudella. Tarkkaa tietoa 3-yksikön roottorin massasta tai inertiasta ei löytynyt, mutta yksikön pyörivä massa on arviolta 500 - 600 tonnia ja pyörivän massan keskihalkaisija 2,5 - 3 metriä. Näin inertiaa on - sanoisinpa - riittävästi.Neutroni kirjoitti: ↑29 Huhti 2025, 18:16 ...
Ei voi. Hitaasti pyörivien tuuliroottorien rotaatioenergia on pieni ja niiden inertiavaikutus on sähköverkon tasolla mitätön. 3000 rpm pyörivät valtavat turbogeneraattorit tuottavat sen vaikutuksen. Kun kuormitus lisääntyy äkillisesti, energia otetaan ensimmäisten sekuntien aikana turbiinien ja roottorien pyörimisenergiasta. Ne alkavat hidastua ja seuraava säätöporras reagoi taajuuden laskuun ja lisää tehoa.
...
Tuuligeneraattorin roottorit pyörivät nopeudella 20 - 30 rpm (generaattoriosa 1000 - 2000 rpm) ja ovat kooltaan paljon pienempiä. Näin yksittäisen tuuligeneraattorin inertiavaikutus (inverttereillä toteutettu synteettinen inertia) on hyvin pieni. Näin synteettisellä inertialla toteutettu verkon vakautus tarvitsisi ilmeisesti usean kymmenen tuuligeneraattorin parven. Tämä taas vaatisi vahvan kantaverkon ja älykkään algoritmin ohjaamaan toimintaa. Aurinkosähkökenttien osalta tarvittaisiin ymmärtääkseni jonkinlainen superkondensaattoreilla toteutettu sähkövarasto.
Tuuligeneraattoreilla toteutettua verkon taajuuden vakautusta on käsitelty esimerkiksi linkissä: https://ietresearch.onlinelibrary.wiley ... .2017.0370