Sivu 1/1

Tilan räjähdysherkän kaasun pitoisuudesta

Lähetetty: 28 Syys 2025, 11:45
Kirjoittaja JarppiOne
En oikein tiennyt kuuluuko tämä tänne vai Tekniikan alle. Joka tapauksessa:

Pitäisi laskea ilmastoidun tilan räjähdysherkän aineen pitoisuuden maksimi sekä poistumisaika kun pitoisuus on taas nolla. Tiedetään:

- tilan tilavuus V
- tilan lämpötila T
- aineen koostumus (tolueeni 60 - 80 %, asetoni 20 - 40 %)
- aika joka vaarallista ainetta päästetään ilmaan t
- ajassa t päästetty vaarallisen aineen määrä m
- poistoimurin tilavuusvirta q (tulopuhallinta ei ole ja tuloputken halkaisija tiedetään, poistoimuri on päällä koko ajan)

Ja kysytään:

- aineen pitoisuus ilmassa ajan t kuluttua Ct
- aika jonka kuluttua pitoisuus päästön lopettamisen jälkeen on jälleen nolla t0 (tästä riippuu rippuu tilan ATEX-luokka)

Ilmeisesti kannattaa laskea räjähdysherkemmän kaasun (tolueeni/asetoni) mukaan?

Olen löytänyt jotain materiaalia netistä mutta en tiedä onko niihin luottamista. En ole juuri virtaustekniikan kanssa touhuillut tekun jälkeen niin että ala on lähes uusi minulle. Ja tälle projektille olisi eduksi jos en hölmöilisi konin paljoa... :D

Re: Tilan räjähdysherkän kaasun pitoisuudesta

Lähetetty: 28 Syys 2025, 17:56
Kirjoittaja apetteri
IMO. gemini on aika hyvä laskemaan tuollaisia.

Re: Tilan räjähdysherkän kaasun pitoisuudesta

Lähetetty: 28 Syys 2025, 17:59
Kirjoittaja apetteri
Tokihan jos tuollainen "tila" on osa isompaa huoneistoa, ei ole mitään takeita että tässä huoneiston osassa ilma vaihtuu lineaarisesti poistoimurin virtauden mukaan, tai edes siltä osin kuin kyseisessä tilassa PITÄISI ilma vaihtua, tai vaihtuuko ollenkaan kun kanavien virtaus vaihtelee sen moskan perusteella mitä sinne kertyy, ja miten IV mies on sit lopulta niitä räppänöitä säädellyt. Joskus kun olin apupoikana kieputtelemassa ja homma venyi, kävi vastuumies kääntämässä IV pumpun täysille, ja todettiin tyytyväisenä että minimit ylittyy, merkit paperille ja hyvä siitä tuli!

Re: Tilan räjähdysherkän kaasun pitoisuudesta

Lähetetty: 28 Syys 2025, 19:00
Kirjoittaja JarppiOne
No niin. Alkaa olla lapasessa. Pitäs vielä löytää tolueenin kriittinen taustapitoisuus jostain. Vaikka yksikössä g/m^3.

Re: Tilan räjähdysherkän kaasun pitoisuudesta

Lähetetty: 28 Syys 2025, 20:52
Kirjoittaja JarppiOne
JarppiOne kirjoitti: 28 Syys 2025, 19:00 No niin. Alkaa olla lapasessa. Pitäs vielä löytää tolueenin kriittinen taustapitoisuus jostain. Vaikka yksikössä g/m^3.
Löytyi. Homma on taputeltu :)

Re: Tilan räjähdysherkän kaasun pitoisuudesta

Lähetetty: 29 Syys 2025, 09:49
Kirjoittaja JeeSe
JarppiOne kirjoitti: 28 Syys 2025, 20:52
JarppiOne kirjoitti: 28 Syys 2025, 19:00 No niin. Alkaa olla lapasessa. Pitäs vielä löytää tolueenin kriittinen taustapitoisuus jostain. Vaikka yksikössä g/m^3.
Löytyi. Homma on taputeltu :)
Räjähti?